EPLAN Electric P8 : Kabel Beschriftung
Croonain am 21.11.2019 um 14:34 Uhr (1)
hab´s doch selber hinbekommenIn den Projekteigenschaften unter Struktur, Kabel auf Anlage und beschreibender Einbauort einstellen[Diese Nachricht wurde von Croonain am 21. Nov. 2019 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Im Querverweis Anlagennummer entfernen
Croonain am 15.01.2020 um 15:18 Uhr (1)
Hallo,ich stehe mit meinem Masterprojekt vor einem Problem. Ich habe unter Projekteigenschaften - Struktur - Seiten - eingestellt, dass Anlage, Einbauort, Benutzerdefinierte Struktur und Anlagennummer identifizierend verwendet wird.Mein normaler Querverweis sieht wie folgt aus: =ALG30/1.5Im Masterprojekt mit Benutzerdefinierte Struktur und Anlagennummer so : =AS#Wendestarter/1,6-7,0A/1.8 (Im Masterprojekt unterteile ich die verschiedenen Bereiche)Ist es möglich die Benutzerdefinierte Struktur und Anlagen ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : PE und N Zeichnen
Croonain am 23.06.2020 um 10:24 Uhr (1)
Hallo d.moeseneder,wenn du 2 Anlagen hast, dann hast du wahrscheinlich auch 2 Einbauorte oder? Bei den Abbruchstellen kannst du beim vollständigen BMK die Einbauorte deinen Anlagen entsprechend anpassen. Vorrausgesetzt ist, dass du unter deinen Projekteigenschaften - Struktur - Abbruchstellen den Einbauort ausgewählt hast.---------------------------GrußCroonain
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Dokumentenarten Struktur übernehmen
Croonain am 11.12.2020 um 08:54 Uhr (1)
Morgen,müsste mit einer Projektvorlage lösbar sein------------------GrußCroonain
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |